Pred mojim príspevkom prehlasujem, že napriek tomu, že mám vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického oboru, nikdy som formálne elektrotechniku ani silnoprúd neštudoval, takže - kto je z fachu, nech ma určite opraví v tom, čom sa mýlim. A určite sa budem mýliť.
Čo sa týka prúdového chrániča - 26 rokov som vyrastal v bytovke so socialistickými dvojvodičovými rozvodmi TN-C, a to ešte v hliníku, takže aj s jeho creepom a následným doťahovaním šróbov raz za dekádu v zásuvkách. Chránič typu RCD/GFCI , samozrejme, celý čas absent, takže v prípade SHTF by som sa osobne bez neho zaobišiel úplne normálne.... ostatne, má to zmysel iba pri výkvetoch genofondu typu, potrebujem si zákonite fénovať hlavu vo vani, alebo bosý na mokrej dlážke sa špáram šrobovákom v zásuvke, a podobne... vtedy ste de facto uzemnení a existuje riziko jednobodového kontaktu s fázovým vodičom (L), čo uzavrie medzi vašim "ukostrením", vami a jediným fázovým vodičom zo siete obvod, a teda bez chrániča dojde k úrazu.
Ale ak ste oddelení od zeme a prosto sa vy "zapojíte" medzi L a N, či už jednou rukou, obojruč, ruka-noha alebo neviem ešte jak inak, vyklepe vás ako rízek a fíčko vám tak či tak nevypne. Skúma totiž prúdovú odchýlku, koľko sa vráti pracovným vodičom. Ak je to viac než nejakých +-30mA, tzn. prúd sa uzatvoril i medzi L a PE/kostrou budovy (vaňa, vodovod, ...), čiže nie všetko sa vracia N, tak L a N odpojí. Čiže v tomto prípade tiež nie.
No a dotknúť sa trebárs sekundáru trafa v mikrovlnke, ktoré je úplne galvanicky oddelené od siete, ale je na výstupe jedným bodom ukostrené o trafoplechy a telo mikrovlnky (aby mohli šeriť na izolácii sekundáru pri výrobe), tak pri dotyku sekundáru na vás čihá tvrdý zdroj 2100V~ , ktorý vás spolahlivo ugriluje a fíčko ostane vesele viseť. Pretože primár trafa koľko odobral z L, toľko poslal naspäť po N.
Druhá vec - zapojiť chránič na TN-C, teda na sieť L a PEN... to sa dá? Povoľuje to vôbec norma? Teda že by ste na vstup chrániča pripojili L a PEN, a za chráničom si to "rozdelili" na L a N do zásuviek + pôvodný PEN by ste vytiahli ako PE (TN-C-S)? PEN je stále PEN.. takže i keby došlo ku toku prúdu medzi L a kostrou budovy (a nejednalo by sa o nadprúdovú situáciu/skrat, kedy by L odpojil istič či poistka), => kostra (základy) budovy sú furt spriahnuté s PEN, takže fíčko bude asi visieť ďalej, keďže nezistí (príp. zistí iba zanedbatelný) rozdiel, keďže je to jeden a ten istý vodič stále.
Tretia možnosť - predpokladáme teda prúdový chránič zapojený korektne medzi L a N a ochranný vodič samostatne PE, teda TN-S. Dojde ku situácii SHTF, teda zobereš centrálu, vypneš hlavný istič (odpájajúci L1, L2, L3...), N je furt pripojené - takže zosadíš i prúdový chránič na fázi, takže odpojí ešte aj N, a jediné čo ostane permanentne pripojené je PE - a v takom prípade ti nič nebráni pripojiť do svojich zásuviek niečo, čo do nich ten prúd "zavedie".

Tie zásuvky na rovnakej fázi sú furt medzi sebou paralelne poprepájané, navyše, vypnutím chráíniča si aj Nkom oddelený od distribučky. (Počítame s prúdovým chráničom v rozvodnej skrini - za ističmi; možno iná situácia by bola mať integrovaný GFCI/RCD chránič pre každú zásuvku - neviem, nevidel som to ešte...). Pripomínam, bavíme sa o SHTF, kedy budeš mať elektrikárske normy asi tak v paži, ako napr. 190/2003 zbierky
U TN-C je PEN spriahnutý s kostrou budovy, teda základy, vodovody, radiátory, et cetera - neexistuje ideálna zem, ale hypotetickej situácii, že by som mal očakávať zničenie elektrocentrály (navyše oddelenej od zeme) nejak nerozumiem.
Ja som u seba nameral od 190 do 340V
To fakt? Meral si to RMS merákom? Vôbec, mal si ho prepnutý na meranie striedavého napätia ?

340V~ 50Hz máme špičkovo cca 480V= po usmernení. No a poväčšina spotrebky so spínanými zdrojmi napájaných zo siete má na vstupe jednak filtre s X2 MKP foliákmi, dimenzovanými aspoň na 275V~ + usmerňovač a elektrolytické kondíky dimenzované na 350V=, v lepšom prípade 400. Ak si mal na jednej fáze doma 340V~, tak to ti museli elyty v akejkoľvek spotrebke, navrhnutej na 230V~ 50Hz +- 10% trieskať ako na rajšuli. Či ťa stála 100 alebo 1000E.

Veď už elektrolyty v predradníkoch úsporných žiariviek, za usmernenou sieťou, bývajú pár mikro na 400V... a veru nie 500.